5 回答6548  浏览 2020-09-29

共5条回答

防火卷帘门验收的规范与标准可参考如下内容。1.防火卷门要求及平均的升降速度,必须按照每分钟三米的标准执行。2.只有防护卷帘门,在耐火技术上的要求是必须在240分钟的标准之内。3.漏烟量的要求是按照每分钟0.18立方来计算。4.卷帘门的电机功率如果是大于0.4W,那对应的噪音要求是小于50分贝。5.防火卷帘门的连板在相邻的串接之后,其摆动的要求是不允许正负超过900,即便是正负达到900,不允许脱落。6.与房间性能有关的防火卷帘门需在接触面上做成弧面角度,其角度应在控制在300的范围之内,必须接触。展开
10-29
防火卷帘门的验收规范和标准主要包括以下几个方面:

1. **外观检查**:检查卷帘门的外观是否完好,无明显的划痕、变形或生锈现象。门体的表面涂层应均匀,无明显脱落。

2. **尺寸检查**:测量门体的尺寸,确保其符合设计要求,特别是高度和宽度必须按照图纸标准进行检验。

3. **性能测试**:进行防火性能测试,确认其在规定时间内能承受住火焰的侵袭。根据国家标准,防火卷帘门通常需要经过耐火极限测试。

4. **电气检查**:如果卷帘门配有电动装置,需检查电气部分是否完好运行,包括控制板、开关及电源连接等。

5. **材料检验**:卷帘门所用材料应符合国家相关标准,特别是防火材料的使用,确保其符合防火要求。

6. **安装质量**:检查卷帘门的安装是否牢固,轨道是否平行,卷帘门上下移动是否灵活,无卡滞现象。

7. **安全附件**:检查安全装置是否齐全,防火卷帘门的自动关闭装置、感烟器等是否正常工作。

建议在验收过程中,严格按照《建筑材料及防火规范》的相关要求进行,确保防火卷帘门的性能与安全性都达到标准。展开
07-31
一般防火卷帘门要求它的升数在三米每分钟,不能够太快也不能够太慢,不然会影响逃生或者是防火的性能。那这种防火卷帘门,它的耐火程度起码要达到240分钟。另外对居民们的厚度也是有具体的要求,还有对卷帘门的轨道以及帘板都有要求,不允许这些材料上出现任何裂缝以及空洞凸起的缺陷。如果有这些情况,那么很容易影响卷帘门的升起和下降。防火卷帘门是消防验收的重要项目,如果不合格,那么并不能够通过。展开
02-22
防火卷帘在验收的时候肯定也是有一定的标准,你比如说如果两个相邻的锁帘在串接之后,摆动的幅度不能够特别的大,更加不能在摆动的时候有脱落的现象,这两个相邻的锁帘之间的串动量是不可以超过两毫米的。如果是那些有防烟性能的帘板,那么在串联之后,必须要有一定的弧面要求,这个弧面的幅度要超过300度左右,并且要在该范围内进行相应的接触。展开
11-03
首先防火卷帘门之间连接一定要牢固,同时也要灵活,要保证不会出现脱落情况,其次防火卷帘门连板的窜动量不能大于2毫米,帘板一定要处于平直状态,直线度每米不能大于1.5米。防火卷帘门还需要选择防火性能比较好的,也需要有比较好的防烟性能,在安装的时候不能出现倾斜情况。防火卷帘门的门楣应该现场进行安装,而预埋件的间距也不能大于600毫米,坐板和地面接触要处于平行状态。展开