返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

水管打压12小时标准

9 回答7903  浏览 2020-06-24

共12条回答

水管打压12小时也是有一定标准的,一般情况下进入到每一户的水管水压是5公斤到6公斤左右,同时在施压的时候,需要达到10公斤到12公斤左右,试压的状态下是通常情况下的二倍。
另外水管的用途其实主要用于一些工农业和民用建筑当中,另外不同的小区在使用水管的时候,购买的水管规格和类型都是不一样的,所以水管打压12小时的标准也是需要根据实际情况来考虑的。展开
06-28
水管打压测试一般会按照国家标准进行,常见的标准是GB 50242《室内供水系统施工规范》。对于水管的打压测试,通常要求在压力升高后保持12小时。具体标准如下:

1. 在进行打压测试前,确保所有接头、阀门及管道都已安装完毕,并检查是否有漏水的现象。

2. 将管道内充满水,随后施加试验压力,一般为管道工作压力的1.5倍,且压力不得低于0.6MPa。

3. 施加压力后,观察12小时内的压力变化,如果压力下降不超过0.05MPa,说明管道系统合格。

4. 若出现较大压力下降,需进行检查和修理后重新进行测试。

保持水管的完整性和安全性是非常重要的,因此请遵循相关标准进行操作。展开
01-01
水管打压12小时之后要看一下压力值是多少,如果是9.5个压那么就属于正常的现象,有些用户可能想保持在10个压,其实这个是不太可能的。
当然水管在焊接好之后才可以打压,先要测试一下压力值是否在正常范围内,然后每次打压时间差不多半个小时就可以了。
当然卫生间里面水管在安装之前也要提前准备,比如要先检测一下零件有没有出现破损和裂缝现象,然后要测量好墙面的实际尺寸,包括厚度是多少。展开
07-10
水管打压12小时也是有标准的,首先保一定要保证水管的压力保持在9.5个压力左右。一般情况下进入到每一户的水管水呀,是5公斤到6公斤左右,同时在实验的时候,需要达到十公斤到十二公斤左右事业二的状态下是通常情况下二倍。
如果水管打压的压力超过十,那么水阀肯定出现了问题,如果打压测试成功,那就表明安装的循环没有问题,可以正常使用。提醒大家在安装水管的时候,接口处一定要密封好。展开
01-01
如果给水管打10个压,那么12小时之后,水压保持在9.5左右就属于比较正常。如果水压不正常,可以找当地的物业部门进行检修。在水管的日常使用中,我们要注意对水管进行适当的保养与维护,这样可以增加水管的使用寿命,避免水管因为老化等原因影响日常使用。在水管安装时,我们可以请专业的水管师傅上门进行安装,如果水压有问题,那么可能会导致家里用水时的供水不足,对日常生活还是有比较大的影响的。展开
07-13
水管打压12小时也是有标准的,首先一定要保证水管的压力保持在9.5个压力作用,如果水管打压的压力超过10,那么水阀肯定出现了问题,如果打压测试成功,那就表明安装的循环没有问题,可以正常使用。提醒大家在安装水管的时候,接口处一定要密封好。
不然后期会出现漏水的问题,尤其是埋在墙面和地面的水管一定要保证到品质,如果水管的质量不好,很容易出现开裂的情况。展开
07-10
为了判断水管管路连接牢不牢固,在装修的时候,会用打压的方式来检测,水管打压12小时,是有相应标准的,它的打压标准为9~10公斤的水压,而且要维持30分钟,如果坚持不到,就说明有问题。

在试压的时候,要逐个检查接头,不能出现渗水的情况,否则会直接影响施压器的表针。

如果对这方面不太了解,可以去找一个专业人士过来帮忙,操作的时候,也是需要请专业的施工团队过来的,不要自己动手操作,不然很容易出事。展开
07-13
这个技术上说是没有关系的,一般工地上打压都是当完打第二天才结束时间久了一般压力正常,都要强的不会有什么后果。
如果打了12个小时压力降低很严重,那么还得等检查了发现哪里漏水会跟你提出修理的。
水管打压还是要做的。但要注意,管道冲水后应对未回填的外露连接点进行检查发现渗漏要及时汇报。并且要对失压管端头进行牢固性和可靠性的检查试压时支撑设施严禁松动崩脱。还要注意一点,不可以将阀门作为封板。展开
01-01
这个技术上说是没关系的,一般工地上打压都是当晚打 第二天才会结束的。时间久了 一般压力正常都要降的 不会造成什么严重后果,如果 打了12个小时 压力降低很严重 那过后他们来拆表的时候 检查了 会发现哪里漏水 会和你提出 修理的。如果实在不放心就扣一点家装的尾款,等到家里使用正常了这个技术上说是没关系的。时间久了 一般压力正常都要降的 不会造成什么严重后果。展开
01-01
家里面安装水管都是需要进行打压测试的,在12个小时内要保证水管的压力保持在9.5个压力作用,而如果水管打压的压力超过10,那就表明水阀还是存在一些问题的,打压测试成功之后,那就表明安装的循环没有任何问题。
现在安装水管还是要注意安装的位置的,特别是水管的接口处一定要密封好,否则后期还是容易出现漏水问题,到时候维修起来也是挺麻烦的,而家里面安装水管肯定是要找专业的安装师傅。展开
07-07
关于水管打压的情况,只要是在12个小时之内,压力一定会发生变化,正常打10个压左右就算是非常高的了,而每一个小时会掉0.05MPA左右,然后差不多两个小时降到原压力的1.15倍,差不多小于0.03MPA。但是我们在讲述打压过程的标准知识,还要讲述一下前期的一些重点,比如12个小时的标准,应该将压力控制在9公斤左右,12个小时差不多降到7公斤也就正常了,中间差应该是两公斤。展开
07-06
过了12个小时以后,在9.5个压左右就比较正常,想要一直保持10个压肯定是不可能的,你要结合实际情况进行考虑。
如果你对这方面不了解,那你可以去找一位专业人员咨询一下,如果水管的打压标准在9公斤至10公斤之间,那么它保持压力的时间一般在30分钟左右。
在操作的时候,你肯定要找专业的施工团队过来帮忙,最好不要自己动手进行操作,这样会更加稳妥一些。展开
06-28

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000

提交