您好,我个人认为一般的搭配就是各路照明都用空开,多路插座的空开上级共用一个漏保,既经济又安全。

首先,如果是人体可以接触到的线路的空气开关是最好要装漏电保护开关的!所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。
其次,理论来说当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是单独控制它们的开关跳闸,不至于让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。
所以在您选购空气开关时要表述清楚要哪一种类型的,最好选用两者兼备的,这样既方便安装,又能保证安全,虽然价格高了点,但是让人用的放心!希望我的回答可以帮助到您!展开
01-01
空气开关和漏电保护开关的搭配是确保用电安全的重要措施。首先,空气开关主要用于过载保护和短路保护,能够切断电路防止火灾等事故。其次,漏电保护开关则主要用于防止漏电引发的触电事故。

1. **首先**,在配电箱中,建议选择空气开关与漏电保护开关分开安装。一般情况下,空气开关可以负责多个电路,而漏电保护开关应针对每一路电源或重要负载安装。

2. **其次**,在实际搭配中,要根据负载的功率选择合适的电流等级,比如家庭电路中,常用的空气开关是16A、25A等,而漏电保护开关的漏电电流一般选择30mA以保证安全。

3. **再次**,确保漏电保护开关和空气开关的型号一致,便于更好的匹配和协调工作。

4. **最后**,安装时应遵循国家电气标准,确保接地良好,以提高安全性。如果不太确定,建议咨询专业电工进行安装和调试。

通过合理搭配这两种开关,可以有效保障用电的安全,避免电气事故的发生。展开
01-01
不能来说在中达那个位置配一个漏电保护开关,然后在其余的线路接口盒中放空气开关就可以了。然后把它们集中在一个配电盒里面,总闸漏电保护,其余全都结成空气开关,这样的话墙板上是比较节省的,而且能达到保护效果的,正常来配去都是这样配。如果你个人觉得不是很放心的话,那你可以在每几条线路合成一条线路,在配电盒里面装一个漏电保护开关。这样就能做到,每条支线是有一个漏电保护开关,然后总闸处有一个漏电保护开关的。展开
01-01
空气断路器一般为低压的及额定工作电压为1000伏。而漏电保护开关正确,应该叫做剩余电流保护装置是一种具有特殊保护功能的空气断路器。漏电开关是不能代替空气开关的。在家庭装修中,通常采用的是一个63安的双极漏电保护开关用作总闸使用,也用做漏电保护,一般的单极空气开关的额定电流的选择是应该根据线路实际电器电流的大小而定,而单极空气开关的数量也要根据实际布线的回路数量而定,并不能一概而论。展开
05-03
总开用空开、总开出线分照明和插座、其中照明用空开、插座用漏保、在漏保出线分普通、卫生间、厨房、空调插座、均为空开。 做配电箱记住一个宗旨、照明用电没有用地线、绝对不可用漏保控制。展开
01-01
总开关用空开,总开出线分照明和插座,其中照明用空开,插座用漏保,在漏保出线分普通、卫生间、厨房、空调插座、均为空开。做配电箱记住一点:照明用电没有用地线,绝对不可用漏电保护开关控制。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。展开
01-01
您好,空气开关与漏电开关两者是不能共存的,空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。漏电保护器就是比较火线和零线电流的大小,如果火线电流大于零线电流,说明有漏电(正常时相等),一般大于30mA就会动作,漏电开关断开的是回路对地由于绝缘不良造成的泄漏电流,所以保护动作电流很小,一般都是几十到几百毫安,开关的开断电流也很小。但是空气开关不仅要断开回路的正常运行电流,还要能够开断回路的短路电流,其电流值可以到几个到几十个千安,所以两个开关的性能不是一个等量级的。综上所述,使用漏电开关要比空气开关的安全级别高得多,对于人身安全保护非常重要,我们在以后的使用中要严格执行。下面来看看漏电保护器与断路器配合使用的几种方法。
第一种:配电箱全部安装的空气开关。看过上面的讲解想必大家都知道,两种开关必须要配合使用。这种安装方式隐患最大,只能起短路保护作用,而线路或人体误触引起的漏电是不会自动关闭电源的。想想你家的洗衣机、冰箱、电饭煲等外壳带电而家里的地线保护出现问题,在不知情的情况触电下是不是很可怕!
第二种:总开关用漏电保护器,其他回路用空气开关。这种安装方式的安全性明显要高于上面的安装方式。弊端也很明显,当房间任意一处出现漏电情况时,漏电保护器便会动作,造成全房断电(只有一个漏电保护器,损坏的几率也较高)。
第三种:配电箱总开关与空调、照明用空气开关,其他房间、厨房插座用漏电保护开关。老电工师傅告诉我,这种是最合理的搭配方式,电路保护功能齐全且相互不会影响,不会出现方案二的全房断电的情况。如果你家客厅安装的柜式空调,除了在配电箱出要安装空气开关还需要在空调的位置安装一个漏电保护开关。展开
01-01
总开用空开、总开出线分照明和插座、其中照明用空开、插座用漏保、在漏保出线分普通、卫生间、厨房、空调插座、均为空开。 做配电箱记住一个宗旨、照明用电没有用地线、绝对不可用漏保控制。 一. 基本概念 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 二. 简要介绍 漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。 1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。 2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。 目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能。 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能。 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。 3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。展开