返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

地暖(水暖)管中跑冷水用于夏季降温可行吗?

5 回答860  浏览 07-03 09:05

共5条回答

如果有新风系统,保持空气流通,降低湿度会不会可以?我考虑不是节能,而是开空调不舒服展开
04-19
地暖(特别是水暖)管道在夏季降温时,理论上是可以通过在管中流动冷水来降低室内温度的。首先,水的热交换能力较强,冷水通过地暖管道流动,可以将地面的热量吸收,从而实现降温效果。

其次,这种方法需要考虑管道系统的设计与运行问题。必须确保水流量足够,以提供合理的冷却效果。同时,要注意避免水管结露,影响墙面和地板的使用寿命。

此外,由于地暖系统通常是设计用来加热的,因此在降温使用时,要进行相应的调整和测试,确保系统可以应对这一使用方式。

总结来说,使用地暖管道跑冷水降温是可行的,但需要合理的设计和操作,如有需要,建议咨询专业人士或到齐家网获取更详细的信息。展开
01-01
你不怕满地的冷凝水吗?展开
04-25
想法不错!第一:夏季能源端的供水温度为7--12℃,然后计算管道的冷量损失,基本通向室内水的温度在9--14℃,室外温度大于32℃湿度大于70%的情况下,会形成温差过大,产生凝露,专业术语叫露点温度!绝对可以确保你地面水汪汪的一片,接近水帘洞!第二:地面温度小于24℃,确保你脚底受不了,两年内关节炎复发!第三:如果想解决并使用,能源端的供水温度做到18--20℃以上,并配备冷冻式大功率除湿机,基本可以凑合!第四:非专业人士,建议别胡乱玩,涉及到的技术还是蛮有学问的!展开
04-20
一句小学常识课本上的话热空气上升冷空气下降所以效果并不好展开
04-19

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000

提交