新电热水器带漏电保护,一插到专用16安插座上,总开关就跳,插座用三孔检测器检测线路是正常的。为什么?

3 回答295  浏览 07-02 10:44

共3条回答

家里零火线是否与漏保零火线相对应?另外关闭家里其它电器,单独开热水器,看跳不跳?你是商品楼小区还是单独一栋楼?再就是在拉爆螺丝与挂板地方绝缘接触,试一下。这些应该能帮到你。展开
04-21
出现这种情况可能有以下几个原因:

1、**漏电保护**:电热水器内部可能存在漏电现象,导致漏电保护器跳闸。建议检查电热水器的电源线和插头,确保没有磨损或损坏。

2、**过载**:如果电热水器的功率超过插座的承载能力,会导致总开关跳闸。确认插座的额定功率是否足够支持电热水器的使用。

3、**接地问题**:虽然插座测试显示正常,但如果接地线不良,也可能造成漏电保护跳闸。需要检查接地系统是否有效。

4、**设备故障**:电热水器内部元件(如加热管、控制板等)可能存在故障,导致其在插入电源时出现异常。建议联系专业维修人员进行检测。

建议先排查电热水器的电源线和插头,确保没有漏电,再考虑其他因素。如果问题无法解决,可以寻求专业人员的帮助。展开
01-01
1、检查插座走的电线功率是否可以带动热水器,2、换个电器如吹风机等试试跳闸否。展开
04-22