返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

地热进水管阀门漏水是什么原因,地热进水管阀门漏水处理方法有哪些?

4 回答4609  浏览 07-02 11:16

共4条回答

地暖是家居中最普通的取暖设备,地热管漏水是较常出现的问题之一,很多业主面对地暖漏水就不知所措了,你首先就是要找到原因。检查地暖漏水问题,首先要进行打压试验,用打压机为地暖管打压,打压8-10公斤时等待半小时,观察压力表变化。地暖水管漏水时,在很短时间内压力会急剧下降。接着要检测漏水点,地表温度上升,漏水点温度会高于管道其他部位,漏水点中心位置通常是温度最高的地方。确定了漏水中心位置后,随即可小面积凿开地板,对地暖水管进行维修。展开
02-18
地热进水管阀门漏水的原因一般有以下几种:

1. **阀门老化**:长期使用后,阀门的密封圈可能出现老化或损坏,导致漏水。

2. **安装不当**:阀门安装不平整或方向不正确,可能造成连接处松动,从而漏水。

3. **水压过高**:如果供水系统水压过高,可能导致阀门承受压力超标,出现漏水现象。

4. **接头处问题**:阀门与管道的连接处如果密封不严,也会引起漏水。

处理方法如下:

1. **检查阀门**:首先关闭水源,查看阀门的具体漏水位置,确定是密封圈老化还是接头松动。

2. **更换密封圈**:如果发现密封圈损坏,可以自行更换新圈,确保阀门正常使用。

3. **紧固接头**:对接头处进行检查,若发现场部松动,可以适度加固。

4. **调整水压**:如果水压过高,可以考虑安装减压阀,调整至合理范围。

5. **请专业人员**:若问题复杂,建议请专业水管工处理,以免造成更大的损失。

根据具体情况采取相应措施,就能有效解决漏水问题。展开
01-01
地热进水管阀门漏水其实这个处理起来还是比较麻烦的,所以在安装下去以后一定要进行测试的,避免发生这些没有必要的麻烦。1、铺设地暖后,地面施工要十分小心,不可发生敲砸动作,地暖施工不得与其它工种交叉作业。2、安装地暖要做三次打压试验打压时试验压力为工作压力1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05 Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人能及时发现问题。3、清洗地暖时尽量不用气泵。地暖管道有划痕时,通过高压气泵来清洗地热管道压力较大,会造成地暖管爆裂。安装地暖时,最好能安装水质过滤器,地暖的水质能得到分解,还可以过滤一些杂质,减轻地暖清洗频率。展开
02-18
地热水管也是属于隐蔽工程,它维修方面相对来说也是比较麻烦的,一定要检查清楚才行的。一、查验分水器及过滤器阀门是否是三无产品,有无漏水、沙眼现象,开关是否灵活自如;二、在分水器上应标明每一组地热管所供区域的位置标识,以便于装修施工时相应处理那个部位的供热;三、关掉供热回路开关,将分水器、集水器只留一组开放,其它组处于关闭状态,然后打开集水器上的排污开关对各路逐一查验水路的流量,看是否有堵塞现象;四、查验地热管有无裸露在地表面的,发现有这种情况首先查看管壁有无严重破损,如有应更换不得有接头,业主应对此处重点保护,最好用板材复盖其表面;五、如有条件可用专用仪器测量一下把地热管间距是否在20厘米,与墙面的距离也应在20厘米,这一点对于以后装修非常重要;六、作过地热的地面不能有明显的高低差,如是越层、错层房应用两组分水、集水器方能保证供暖平衡。展开
02-18

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000

提交