你这个问题蛮专业的啊!不过你算是找对人了,我就是从事这行的,给你分享下!GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。  .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。  .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套 。  .4 配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。  .5 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;  .6 导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 。  .7 配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。  .8 垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。  .9 配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。  .10 照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。  .11 照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱(板)应阻燃处理。  .12 照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排(采用内六角螺栓),中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。  .13 磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。  .14 照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触电的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。以上就是关于配电箱安装规范方面的一些分享,希望对你有帮助!亲的认可是我的最大动力哦!展开
04-08
配电箱安装规范主要包括以下几个方面:

1. **位置选择**:配电箱应安装在通风干燥、不易受潮的场所,且避免安装在易受撞击的地方。

2. **安装高度**:配电箱的安装高度应适应使用要求,通常来说,操作面高度在1.3米到1.5米为宜,便于操作维护。

3. **固定方式**:配电箱应采用牢固的固定方式,确保其在使用过程中的稳定性,避免因震动或其他因素导致的松动。

4. **电气连接**:配电箱内部的电气连接应符合相关电气规范,确保安全,避免短路事故。所有进出线应整理规范,避免交叉和缠绕。

5. **标识清晰**:配电箱的标识应清晰明了,注明各个开关的用途和编号,方便日后的操作和维护。

6. **防护等级**:根据安装环境选择适当的防护等级,确保配电箱具备防水、防尘等功能。

建议你可以查阅国家电网或其他相关电气标准网站,了解具体的标准和法规,确保安装符合规范。展开