壁挂炉冬季取暖时,分水器接口有轻微浸水,特别小,每个月掉3、4个压力,

2 回答1014  浏览 06-26 13:49

共2条回答

故障排查,建议你从以下几点进行排查:1.排查你第一次使用时补水补到多少的压力?一般需要1.5Bar左右,不能高于3,也不要低于0.5;2.是否你第一次补水的时候没有对系统进行排气?(需要打开每个散热器的跑风,如果是地暖,需要打开分水器的跑风,进行排气)3.检查第一次补水之后你有没有将补水阀关闭?补水之后需要将补水阀关闭;4.进行第二次补水(注意一定要对系统进行排气),打开壁挂炉,再使用一天观察。建议:你出门之后尽量不要关闭壁挂炉,壁挂炉的正确使用方法是:确保房间内温度不要太大的温差,尤其是地暖系统。展开
02-11
壁挂炉在冬季取暖时,分水器接口浸水可能是由于接口密封性不佳或阀门漏水导致的。建议您采取以下措施:

1、检查接口:首先,观察分水器和壁挂炉的连接处,看看是否有明显的水渗漏或湿润现象。

2、拧紧螺母:如果接口处有螺母,可以尝试稍微拧紧,但要注意不要过力,以免损坏配件。

3、密封处理:可以使用防水胶带或密封剂处理接口,增加密封性,有效防止漏水。

4、监测压力:每月掉3、4个压力,如果持续性漏水,建议将压力调回到正常范围,并定期检查压力情况。

5、专业检查:最好请专业的维修人员对分水器和管线系统进行全面检查,确保没有其他潜在问题。

此外,定期保养和检查壁挂炉及其配件,能够降低故障发生的可能性。展开
01-01

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果