地下暖气管道漏水怎么办?

2 回答905  浏览 06-12 11:41

共2条回答

管道工作中,有一种专门地下管道听漏仪是用于探测管道泄漏噪声的专用仪器-地下管道听漏仪-当管道内的流体在一定压力下由漏口处逸出时,会产生噪音并能沿埋层介质传播到地面或沿管道传播。漏水检漏仪TLY-2000能沿管线或在路面上方确定漏水点的位置。   漏水检测仪采用了最先进的DSP数字信号处理器、数字频谱分析、数字滤波。重点突出了抗噪声干扰、进一步提高整机灵敏度、听音清晰度及仪器自动判断能力,仪器性能稳定、质量可靠、全中文菜单操作简便。是目前最先进的压力管道检漏仪器。达到了当前国际先进水平。工作方式:   漏点的预定位:在基本确定的平面范围内,将检漏仪放在管道暴露点通过声音及图形来判断漏点的大致线段范围。   漏点的精定位:在预定位的基础上,沿着确定的管道走向以一定间距通过声音及图形来判断漏点具体位置。仪器性能:   频谱分析:该功能对当前噪声进行频域分析,显示噪声在各个频段的相对幅度。该功能帮助检漏人员确定漏水声的频谱分布,设置与之匹配的滤波频率区间,实现最大程度地滤除干扰噪声的目的。   双通道横向条柱状显示:该功能可以对比滤波前后噪声的幅度。在频谱分析功能的基础上使用该功能,可以方便地看到滤波区间设置产生的滤波效果。漏水噪声处理信号与环境噪声信号的关系:漏水噪声处理信号与环境噪声信号强度对于测定漏点有较强的指示作用,当探头远离漏点时,两者应该相关较大,当接近漏点时两者相关会减小。   漏水分布记录(历史记忆模式):该功能可以将不同地点的滤波后的噪声柱形图放在一起显示,形成一张直观的漏水剖面图,帮助检漏人员准确判断漏水位置。在这里要特别注意,噪声有效值的最大值和最小值的意义是不同的。因为漏水发出的是持续稳定的噪声,而环境干扰噪声是随机信号,这种信号的特征就是:不连续、不稳定。二者共同存于噪声背景中。信号处理时,将一段时间内的采样信号有效值的最大值和最小值分别记录,   听漏的仪器。展开
01-01
地下暖气管道漏水需要及时处理,建议进行以下步骤:

1. **停止供暖**:首先,关闭暖气系统的供水阀门,避免进一步的水流损失。

2. **找出漏水点**:如果条件允许,可通过专业设备(如红外线热像仪)来判断泄漏位置。如果漏水点不易发现,可能需要挖开地面进行检查。

3. **修复漏水**:根据漏水点的情况,可以选择更换损坏的管道部分,或者使用专用的修补材料进行修复。如果不具备相应的维修技术,建议请专业的暖通公司进行处理。

4. **检查系统**:修复完成后,需进行系统的压力测试,确保无漏水现象,同时检查其他管道情况,避免再次发生漏水问题。

5. **隔热处理**:如漏水部位位于冷藏或者潮湿环境,可考虑增设隔热层,以避免日后再次发生问题。

总之,对于地下暖气管道的漏水问题,早发现早处理是关键,建议及早请专业师傅前来维修。展开