1.5方的线是不能带动3000w的热水器的,因为1.5平方线的最大载流量是12A左右,在穿线管并预埋到墙体里面的情况下的最大载流量在10A左右。而3000W的电热水器的工作电流值是13.6A。所以3000W的电热水器不能使用1.5平方的铜芯线,其所用的线的线径至少要在4平方。
为了安全建议楼主使用4平方的线哦,不能使用1.5平方的线。展开
09-17
1.5平方毫米的电线承载能力是与电流有关的。大致上,1.5平方毫米的铜线可以承受约13安培的电流,而3000瓦的热水器在220伏的情况下大约需要13.6安培的电流。因此,从理论上讲,1.5平方的电线极限接近这个数值,使用时可能会存在过载的风险。

首先,考虑到热水器持续大功率工作会导致电线发热,建议使用更大规格的电线,比如2.5平方毫米的电线,以保证安全。

其次,为了确保电气安全,建议在安装热水器时配置合适的空气开关,避免因电流过大而引起线路烧毁等安全事故。

最后,安装前最好咨询专业电工,确保电气系统的安全性和合规性。展开
07-26
1.5平方的线可以带动3千瓦的电热水器,但一般人不会这样做。3000瓦的热水器应该说是很常见的一种了,很多小户型的家庭当中都会使用,但在房子装修的时候却不会将1.5平方的线用到插座上面。因为我自己家老房子用的就是1.5平方的线,在用了十几年之后就频繁出现问题,所以还是建议大家尽量不要使用这一个种类的电线,尽量去选择2.5平方以上的电线,4平方的铜线最好。展开
10-14
不是所有的1.5平方的线都能带3000W热水器的,因为电线分为很多种类的,要想带动3000W的热水器,最好选择塑铜线啦!
如果楼主选用1.5平方的塑铜线带热水器的话,那么这根线就专门用来带热水器,其他家电的电线就不能接啦,要不然容易发生漏电的现象,很危险的呢!而且最好再装个漏电开关,到时电流量大了之后,漏电开关会自动断电的,用来测试杜绝漏电情况的发生。展开
09-14
鉴于楼主并没有说电源线采用的是什么材质,那么在这里我就默认为铜芯电线。首先准确的告诉楼主1.5平方的铜芯电线是可以支撑得起功耗3000w的热水器的。
只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
假如说仅仅是支撑电热水器的功耗,那么是完全可以的。展开