返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

水管刚安装完,关于家装水管打压试验步骤是什么样的

4 回答3823  浏览 07-27 14:00

共4条回答

据我多年的经验,水管打压试验的步骤如下:只要管道内充满水,就去关闭排气孔。如果管道内的压力降到最低成都的时候,这是需立刻向管道内注水补压,防止管道爆裂。
其次就是要仔细检查管道接口和配件处有无渗漏现象,如果没有,紧接着在观察试压器一段时间。如果试压器在这段时间内一直处于平稳状态,则说明无漏水现象,说明试压合格。
希望我的回答对您有帮助!展开
03-21
家装水管打压试验的步骤主要包括以下几个方面:

1. **准备工具和材料**:需要准备好水压测试泵、压力表、接头管等工具。

2. **检查管道连接**:在进行打压前,确保所有水管的连接处是否紧固,避免出现漏水情况。

3. **连接压力表**:将压力表连接到管道的试压口,并确保连接牢固。

4. **充水**:使用水压测试泵向管道内充水,直至水满。

5. **施加压力**:快速打开水压测试泵,使水管内的压力达到规定值(一般是1.5-2倍的使用压力),并保持一定时间,一般为30分钟到1小时。

6. **观察压力变化**:在测试期间查看压力表,观察是否有压力下降。如有压力下降,表示有漏水情况,需要检查并修复。

7. **检测水管**:在保持压力的情况下,检查所有管道的接口、转角等部位,看是否有渗漏情况。

8. **排水和结束测试**:测试结束后,慢慢释放压力,排空管道中的水,并拆除连接工具,最后将水管封闭。

通过以上步骤,就能完成家装水管的打压试验,确保管道安装的质量。展开
01-01
1.把冷热水管用软管连到一起形成一个圈,成为一根管,试压器接在任一个出水口都可以
2.当所有水管通路全补焊好后试压,测压前封堵所有堵头,关闭进水总管的阀门
3.测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0,也就是正常水压的3倍
4. 保持这个压力值一定时间
5.进行结果判断,测压时逐个检查接头,内丝接头,堵头不能有渗水
6.试压器在规定时间内表针没有丝毫下降就说明试压器正常工作了展开
01-01
测压方法       
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。  
管道检验和验收: 1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。 2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。 3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。展开