返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

水管打压试验怎么做?

3 回答2623  浏览 07-27 15:30

共3条回答

依我的经验来看,首先试验必须在水路施工完成24H后进行,水管该封堵的要密封好,端头都要接好,以防有地方没接好而发生渗漏。
然后要进行水密性检查,将管道内的气体排出来,看有没有渗漏的地方,时刻密切的关注压力表的变化,它上升到或下降到一定刻度的时候发生了什么变化都要记录下来,以便试验过后进行研究。
希望我的回答对您有帮助!展开
03-21
水管打压试验是确保水管系统密封性的重要步骤,具体方法如下:

1、准备工作:在进行打压试验前,需要确保管道安装完毕且连接牢固。检查管道是否有明显的泄漏点。

2、安装压力表:在管道系统上安装压力表,以便实时监测管道内的压力变化。

3、注水:通过泵或其他设备将管道内注满清水,确保管道内部无空气残留。可以先灌满,然后放置一段时间,确保气泡排出。

4、加压:慢慢加压,一般打压到1.5倍的工作压力,持续一段时间,建议30分钟至1小时。

5、观察压力变化:在持续打压过程中,观察压力表的读数,确认压力保持稳定无下降。如果压力变化超过一定范围,说明可能有泄漏,需要检查。

6、完成试验:如果在测试过程中压力平稳,且没有发现漏水,试验结束后可以将管道放水,并拆除压力表。

最后,建议在进行打压试验时,遵循相关的建筑标准和安全规定,以确保施工安全。展开
01-01
测压方法       
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。  
管道检验和验收: 1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。 2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。 3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。展开
01-01

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000