大金三匹吸顶空调故障代码E3高压异常怎么处理

2 回答0  浏览 01-05

共3条回答

E3警告是高压保护也就是管道内压力过高,如果是之前使用都正常的,后来才出现问题的话,原因一般为1,外机脏了,引起外机散热不良 2,外机风扇卡死引起的散热不良 3,大金空调采用外机环境温度来调节风扇的转速,外机温度感应探头故障引起的不转或转速过慢 4,还有一些原因,比如制冷剂过多,误告警,压力探头故障等等,不过这些概率都很低。展开
01-07
遇到大金空调显示E3故障代码,这通常是因为系统高压异常。首先,建议检查空调的外部单元是否有足够的通风,比如确认外机是否被遮挡或者堵塞。其次,清理空调的滤网和外部散热片,因为灰尘和杂物会影响空调的散热效果,导致高压异常。如果以上步骤操作后问题仍未解决,可能需要请专业的空调维修人员来检查,因为系统内部可能存在更复杂的故障,如制冷剂泄漏或压缩机问题。安全起见,建议联系专业服务,避免自行拆解电器设备。展开
01-01
E3是低压保护。当压力低于0.05MPa时,压力开关动作,报低压保护。也就是需要加氟,另外有两点需要注意。
1.首先用氟表确定一下,系统中有没有氟。如果没有氟了,需要先找漏点,处理好后,抽真空再加氟。
2.观察空调接头处是否有油污。少量没有关系,如果多,那必需加油。展开
01-25