可燃气体报警器怎么安装?安装规范有哪些?

2 回答0  浏览 2018-01-05

共2条回答

 安装位置根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。所检测的气体密度参见上表。 安装要求探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。注:探测器上未使用的进线孔应使用随机附件中的螺堵进行堵封,且与探测器外壳螺纹的啮合应不少于5扣。  展开
01-25
可燃气体报警器的安装需要遵循一定的规范,确保其正常工作和安全性。以下是安装步骤和注意事项:

1. **选择合适的位置**: 选择离气源较近的位置,但不要直接贴近燃气灶或其他热源。一般建议安装在空气流通较好的地方,避免隐蔽角落。

2. **安装高度**: 如果是天然气报警器,建议安装在距离地面0.3~1米的位置;如果是液化石油气报警器,则应安装在离地面0.3~0.6米处,因其较重,容易聚集在低处。

3. **避开干扰源**: 安装时要避开强电磁干扰源、潮湿及受热的地方,如电器旁边、窗户边等。

4. **固定方式**: 根据产品说明书,使用合适的固定装置稳固安装,确保报警器不易脱落。

5. **连接电源**: 确保设备连接到稳定的电源,必要时使用电源保护措施,避免因电源问题造成报警器故障。

6. **测试报警功能**: 完成安装后,要进行功能测试,确认报警器正常工作,这样可以及时发现潜在的安全隐患。

总体来说,确保遵循厂家提供的安装手册和适用的地方建筑规范,可以提高可燃气体报警器的安全性能。展开