首先需确定反水管道是卫生间排水还是厨房排水。根据你的描述,一楼依然有住户,那么可以判断你家楼板下没有排水管转换,横干管在一层板下。堵塞一般是以下几个原因:一,出户横干管放坡不足,导致横管堵塞。二,各层住户使用不当,乱扔杂物,导致管道堵塞。三,若是厨房立管,不恰当的使用方式加上冬季低温使油污凝固,也会导致管道堵塞。解决办法以疏通为主,让物管先把横管清理了。再在立管以及你家污水支管中加管道疏通剂,如果是厨房立管,可以适当加些热水化油。如果此法效果不明显,再考虑改管道。你可以顺便再问问一楼堵不堵,如果一楼堵的话,有可能就是室外总平的管道和检查井有堵塞了。展开
04-24
高层二楼下水道返水的问题,通常可能是管道设计不合理的表现,但也可能与其他因素有关。

首先,检查下水道的坡度是否合适,通常要求坡度在1%至2%之间,以确保排水顺畅;如果坡度过小,水流可能会出现滞留,从而导致返水。

其次,管道的直径也非常重要,过小的管道容易导致堵塞,从而引发返水现象。

再次,检查管道是否有弯头或者接头等地方是否存在堵塞现象,这也会影响水流通畅。

最后,建议找专业人士进行全面检查和评估,及时解决问题,避免对居住环境造成影响。展开
01-01
确定是管道堵塞造成的返水么?高层下水道一般设计两根,隔一段距离会中间做连通管。因为楼层过高,导致排水时很可能将气体一并带下来,也容易返水。未防止此现象的出现,所以做两根管,并且中间连通,如果中间连通管设计过少,也会出现返水。以上听过专业人士这么说过,大概这个意思,我非专业人士!展开
04-24
我也是新买的房子,在二楼,咨询了一些专业人士之后,统一的回答是没办法,不是设计的问题,因为楼层多,住户素质等问题,容易堵。如果楼上的注意不乱扔垃圾基本不会堵,解决方案就是放心大胆住,堵了通就成。展开
04-23
哎呀,这问题都没得人邀请我,伐开心啊~先下结论,二层在堵塞的情况下反水是无解的,所以我一贯的观点,打死不买二层,最好不买三层的房子。也不要买商住楼(底层商业,上层住宅)商业之上的两层。白色的是通气管,只通气,不排水,黄色的就是排水管。很明显,底层单排,一楼独立使用排水出户管。现行规范规定,在不堵塞的情况下,排水横支管只要在距离立管底1.2m以上接入(20层以上,设通气立管),就不会反水,所以设计上是完全不存在问题的。所以关键还是堵塞,不是设计或者施工的问题。那么为什么不二层也和一层一样单独排放呐?因为这不是高度的问题,而是只要堵塞,就必然会反水。你二层单独排放了,那就是三层反水,三层单独排放了,就是四层反水。所以,规范上就只能牺牲二层了。为什么不推荐商住楼?因为商住楼你正常使用,也必然是要堵塞的,因为商住楼一般都有一个诡异的东西,需要排水管线转换,给商铺留出大空间,一般转换在设备夹层进行。上图:商住楼的排水管线之纠结,空间之狭小,水利条件之差,导致我们能做的,就是保证它堵塞之后我们可以有进人的空间进去清通。要求只有这么低了~展开
04-23
按照您上图这种画法,-1层到1层黄色主排水管堵塞了,水往上溢,然后废水污水水位上升到斜着的白色通气管,就从通气管排出去了(这样从图上看起来排气管起到了疏导反水的作用,或许只是不小心画错了而已,但是歪打正着,起码理论上是有效的,从排气管反水总比反到业主家里强)。但我认为实际设计中是横着的黄色排水管在斜着的白色通气管下面的位置(而上图是黄色横管在上,白色斜管在下),这样水往上反,就直接从横着的黄色排水管反出来了(水位到达不了白色通气管的高度),直接从黄色横管(可能是马桶)喷出来。另外,请教一下。上图侧面卫生间窗户上方的小孔应该是排气孔吧(每一层都有),最底下(与土壤交界处)的有4根管子,分两组,每组2根,一大一小,大的是不是就是2楼及以上的排水管?小的是不是就是一楼独立排水的水管?谢谢展开
04-22
关于高层二楼反水的问题,因为我家买的也是二楼,我最终觉得可以在自己家的下水处加装“旋启式止水阀”可以解决,但只能保证自家不管什么情况下都不会反倒水。展开
04-22
我新买的房子,也是二层(楼层共33层)。买房时,也考虑到排水管堵塞的问题。但当时觉得是二层,不是底层。还有售楼人员的扩大宣传,什么“双下水管”呀,什么“最先进的设计,同层排水,不堵不漏”等等。再加上我家人不能经常乘坐电梯。就买下了。结果2015年4月份刚分的新房子,9月初,就有一个同楼二层业主,因排水总管一层以下通往楼外污水井平管处堵塞。使污水从二层坐便器、地漏处反溢到室内。致使刚刚装修好的房子污水漫溢、蚊虫乱飞。损失很大。也是找物业、找开发商,人家说:下水设施是按照国家建筑行业标准设计施工的,质量不存在问题。没办法,该业主就把物业和楼上业主起诉至法院,至今还没处理。还有我家对门在2016年6月份也发生了同样的问题,只是该业主还没进行装修,损失不大。 目前,居民住宅,特别是高层住宅下水管,由于用户使用不当,经常发生堵塞,使污水从坐便器、地漏处返排到室内。由于现在高层住宅的设计,一层下水道为独立排水系统,二层以上为公共排水系统。因此,上述情况一般发生在二层。给二层业主造成经济损失和精神损失。而且,本人通过大量调研发现,住宅楼下水管道堵塞的问题是很容易发生的。造成堵塞情况的发生,一是楼上业主的使用问题,二是物业是不是能经常预防性的疏通。如果这两种情况处理不好,下水管堵塞是必然的。一般的堵塞都发生在总管一层以下下水管水平位置,因为垂直部分使用时有一定压力,而且,现在的住宅都使用PVC管材。因此,下水管道的垂直部分一般不会发生堵塞。说以发生堵塞后,二层住户是首当其冲的受害者。有人提出二层住户可以单独走一趟管,那么,三层住户就成了受害者。 下水管道发生堵塞后,第一,物业和业主不能及时发现,往往是业主室内下水道溢出污水时,才可发现,给业主造成很大经济损失,且这种损失没有明确责任人负责。第二,给业主带来精神上的恐慌,时时刻刻担心此情况的发生,第三,情况发生后,维权复杂、困难,而且还担心此情况的再次发生。 因此,现在的住宅楼下水管道装置存在没有智能报警,没有应急排水系统的缺陷。 因本人也是二层住户,也很担心堵塞情况的发生。在此状况下本人通过走访专业人员,调研各种高层住宅下水管道安装方式。经过几十次研发、改造、实验。发明了一种用于高层住宅下水管道堵塞后“防溢报警装置”。可起到住宅楼下水管道堵塞后防溢并报警作用。现已获得国家专利证书。 本发明装置的目的是,最大限度解决住宅楼下水管道堵塞后应急排水的技术问题,可实现远程报警和防止污水反溢到室内的装置。有想了解下水道防溢报警装置的朋友请联系:13934491905 联系人:石先生。展开
04-21
我买的是高层(32层)的三楼,底层架空,二层听说是物业用途。现在担心三楼会不会反水。。。哪里可以找到污水管道的设计图啊?展开
04-21
我现在也遇到这个超头疼的问题,找物业物业不管,开发商早交房了也找不到头,每次自己掏钱找维修工掏下水管道,然后自己苦咧咧的打扫一屋子的“黄金屋”,欲哭无泪啊!还好没有装修呢要不屋子还能看么,楼上说的加装“旋启式止水阀”就可以解决么?在卫生间 下水管道装?展开
04-21
楼主现在问题解决了吗?最终如何处理的?我也是刚买的二楼还味装修,很是担心展开
04-19
马桶装防溢器,效果怎么样展开
04-19

齐家已经为192504位业主找到有用的答案