老房,新风系统结合暖气散热片是否可行?

3 回答272  浏览 07-03 10:17

共3条回答

您说的这是新风机组,所谓散热器部分是新风机组的热水加热段,通过控制热水的流量,既温控阀来控制新风温度(风量一般为定值),从而控制室内温度。温控阀的温度传感器装在新风口或室内即可。但是在实际工程中一定要注意,新风机组的热水加热段对热水要求较高,一般水温不应低于70摄氏度,否则未加热新风容易冻坏加热段里的热水盘管,北方尤为需要注意。如果热水是地热采暖的热水,那肯定不行,需要在热水段前加电热段预热。还有就是注意系统水力平衡,最好在采暖入户就单独分出一个支路,否则很可能水量不足,无法调节。展开
04-19
老房子结合新风系统和暖气散热片是可行的,但需要考虑以下几点:

1. **空间布局**:首先要确保新风系统的管道和散热片的位置不会互相干扰,合理的布局可以避免空间浪费。

2. **系统匹配**:选择新风系统时,需要与散热片的供热能力相匹配,确保在冬季取暖时不影响新风的流通。

3. **安装方式**:最好请专业人士进行设计和安装,以确保新风系统和暖气系统的有效兼容,避免造成能耗浪费。

4. **通风效果**:新风系统的效果要根据散热片的具体位置和取暖效果来评估,避免造成室内温度不均。

综上所述,结合是可行的,但需谨慎设计和专业实施。展开
01-01
楼上两位没有完全理解题主的意思我理解的是题主想问:怎么给暖气散热片加上翅片来作为新风机的预热段?分解:1.怎么给散热片加上翅片或者类似部件,以此提高表面传热效率 答:我在南方,没接触过,不知道2.原来暖气散热片的传热效率多高,增加翅片后又多高?风阻多大?对风量的影响? 预热到多少度合适?需要求证计算so,理论上可行,但是需要知道一些物性参数后进行计算并修正。所以与其如此不如参照 @张鸿波的说法,将供暖的热水加入到新风机组中来的方便直接展开
04-24

齐家已经为192504位业主找到有用的答案