在室内装修的时候,碰到天花板有钢筋露出生锈的钢筋怎么办?

6 回答11949  浏览 07-04 13:50

共6条回答

这是不合格品,问题很严重,要索赔,要求做安全性评估并需要专业人士处理。展开
04-20
遇到天花板有钢筋露出生锈的情况,首先要进行处理,确保安全和美观。

1. **检查状况**:首先观察露出的钢筋生锈程度。如果锈蚀严重,可能需要进行更彻底的处理。

2. **处理锈蚀**:使用砂纸或钢丝刷将锈蚀部分打磨干净,露出原来的金属表面。切记做好防护措施,避免生锈粉尘飞散。

3. **防锈处理**:在露出的钢筋上涂抹防锈漆,以防止再次生锈。市场上有专门的防锈涂料可供选择。

4. **修复天花板**:根据具体情况,可以考虑用石膏板或者其他材料将涉及到的区域封闭,以避免安全隐患和视觉影响。

5. **后期维护**:装修完成后,要定期检查,确保没有其他生锈现象出现。

以上步骤可以帮助您有效处理这个问题,如果情况复杂或不确定,建议咨询专业装修公司以获得更好的解决方案。展开
01-01
向开发商索赔并要求出具加固方案,并向当地相关部门举报投诉,或退房展开
04-25
哎哟,我的亲娘嘞。这是板的受力钢筋,现在图片的情况是大面积钢筋完全没有保护层,并且锈蚀严重,影响楼板的使用年限!结构上面是没问题的,没有偷工减料,但楼板厚度看不出来,要检测一下。若板厚达标这属于施工质量问题,造成这个情况的原因是钢筋垫块没有铺设,或者铺设之后在浇筑混凝土时移位,或者是模板问题造成混凝土露浆,再或者是混凝土质量问题,离析。一般底部筋保护层为2cm左右。 现在题主要做的有这些事:请人检测一下楼板厚度、楼层净空是否满足设计要求。准备好索赔事宜(图片、资料、检测报告)。立即向开发商反应情况。(可以先沟通一下,看开发商反应,如果开发商不管不问,可以通过各种渠道状告开发商,对他影响会很恶劣)一般的补救措施(假设开发商赔偿了你,你也要监督他按要求严格补救):1. 如果检测结果是楼板厚度满足设计要求,可将下部混凝土凿毛,对钢筋进行除锈,再对底板喷射高强度混凝土,从而到达既保护钢筋、又满足耐久性的要求。2.如果板厚不够,需将楼板打掉重浇混凝土(板厚不达标,这属于结构问题了,影响受力),但同样要对钢筋除锈、新旧混凝土交接面处理。展开