已装修房子安装新风系统,用吊顶空间做静压箱送风可行不?

6 回答63  浏览 07-03 23:15

共6条回答

别的不说,那么大的风量考虑到机子的噪音吗?更麻烦的是潮湿的季节,这么直吹天花板,真的不会发霉吗?展开
04-23
在吊顶空间做静压箱送风是可行的,以下是几个考虑因素:

1. 吊顶空间高度:确保吊顶空间足够高,以容纳静压箱及其相关管道,避免影响整体美观和空间使用。

2. 静压箱设计:合理设计静压箱的尺寸和材料,确保其能够有效分配空气,减少噪音和风阻。

3. 通风效果:需要考虑新风系统的风量要求,确保静压箱能够满足整个系统的通风需求。

4. 安装位置:静压箱应安装在通风效果最佳的位置,避免死角和气流不畅的区域。

总体来说,如果吊顶空间条件允许,并且合理设计和安装,这种方式是可行的。展开
01-01
卫生间顶棚密封必须要好才行,或者卫生间也要有正压风。而且这样房间味道可能有异味。还是增加单独静压箱把。前后窗户可以增加窗式进风器。展开
04-25
没问题,吊顶密封不太好的话,效果略有影响,,,680风量,需要用好风机,一般的风机噪音太大。。。。。我更建议你用正压新风,现在有那种方便安装的正压新风,600风量,,噪音和空调一样,没有影响展开
04-23
汗~~!家庭的,为什么不把新风机改成排风机呢?反正卫生间也是要排风的嘛~~大不了把风量搞大一些嘛。酱紫气流组织不也是一样吗?~展开
04-21
不建议这么做第一,你卫生间是要排风的,新风口还是设那里新排风就短路了。第二,吊顶里的卫生条件并不好,而且不可避免有漏风所以,还是用被动式新风系统吧,用排风机聊胜于无展开
04-21

齐家已经为192504位业主找到有用的答案