您提到在30hz的情况下有震鸣。是指在此频率下。此户与其相邻的上下2层。共3层用户都出现了震鸣吗。如果不在此频率下。是否还有震鸣。如果没有。初步感觉是机器的震动与建筑物本身结构或者材质形成共振导致。检查一下机器安装是否紧固和给机器加装一下加强筋改变其运行时的震动试试。展开
04-22
首先,建议您联系专业的空调公司或维修服务,他们通常会有解决此类共鸣问题的经验。可以通过齐家网查找附近的空调安装维护公司。

其次,了解垂直楼层之间的声学隔离情况。可能需要增加隔音材料,比如在天花板或地板上加装隔音板。

最后,考虑是否可以在设备运行时调整风速或频率,减少噪音。在此过程中,咨询专业工程师的建议会更为有效。展开
01-01
我是专门做声音振动测试的。虽然没有接触过您这个类型的问题,但根据经验给出一点我的建议!1.确认振动来源a.通过打开/关闭空调,确定这个振动确实是由空调引起的。b.通过手摸和耳朵听,确定这个振动主要是由空调室外部分引起的还是室内部分引起的。2.确定了振动来源就可以想办法针对性的解决了。如果是空调室外部分引起的,可以a.加强放置空调的平台的刚度。b.在平台与空调之间增加减震材料。c.如果是声音引起的共振,可以砌一个墙,把空调半包起来,这样声音就大大减小了。如果是室内部分引起的,我也想不到什么好办法。我觉得最好是找卖空调的,让他们给换货。展开
04-21
按题主描述的声音效果 是相对高频的噪声 怎么知道是30Hz的这类问题找专业振动噪声控制的工程公司来解决吧 包括隔振降噪通风环保 肯定是现场测量之后才能确定解决方案 不会是一两句话就能搞定的展开
04-19