返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

中央空调R410a压力测试,半个月掉了2公斤,正常吗?

2 回答782  浏览 07-03 17:24

共2条回答

中央空调R410A的压力测试中,如果半个月掉了2公斤的制冷剂,通常是不正常的。这可能意味着系统存在泄漏或者其他故障。

首先,可以检查空调的管道连接是否紧密,尤其是焊接处及接头,看看是否有明显的油渍或冰霜,这些都是泄漏的迹象。

其次,建议进行专业的泄漏检测,通常会使用氮气进行加压测试,以找出泄漏点。

最后,持续掉压会影响空调的制冷效果,建议及时解决。可以寻求专业的空调维修服务进行检测和维修。展开
01-01
继续测试两个月,如果不掉就没问题。展开
04-21

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000

提交