3 回答843  浏览 07-02 13:42

共3条回答

多联机的分户计费主要有两种思路:一、室内机出风回风温度温差对应的需求系数和内机风速(高中低档),再换算成对应外机耗电量占比,从而分摊为各个内机的耗电量;二、以室内机电磁阀开度为基准,对应开度有对应流量,通过流量占比换算成对应外机耗电量占比,从而分摊为各个内机的耗电量;题主的方法不是很合理首先多联机是变频的,假设题主的一拖三是,1台11.2KW外机拖带3台3.6KW内机,那么在只开一台内机的情况下,外机出于低频运转状态,并不是能效最高的情况,也就是相比60%-85%的高效区间,耗电量会更大。其次,不同房间的冷负荷是不同的,在三台内机同时开启时,各个内机的冷媒流量也不尽相同(即内机的出风回风温差不同),单纯使用电表测量内机耗电量再等价分摊也是不公平的。这种情况下使用中央空调厂家提供的分户计费系统显然比没有什么性价比,因此建议题主可以找个气温比较高的时间段,3台内机高档同时开启,分别测量各个房间内机到达设定温度所需时间段内的耗电量,再用这个耗电量比值去分摊主机用电会比题主的方法合理一点。展开
04-24
在安装一拖三空调时,要想准确测量每个分机的用电量,建议使用分开计量的电表。一般来说,以下几种方案可以考虑:

1、安装多个电表:在每个空调的供电线路上安装单独的电表,这样可以实时监控每台空调的用电情况。

2、使用智能插座:可以使用带有电量监测功能的智能插座,分别连接每台空调,这样也能记录每台空调的用电情况。

3、考虑使用多回路电表:有些电表可以同时监测多个回路,你可以选择这种类型的电表,连接三台空调的线路进行计量。

此外,建议请专业电工进行安装,确保安全与准确。展开
01-01
装集控分户计费展开