返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

请评价一下图片中日立中央空调与新风系统的安装水平?

6 回答3668  浏览 07-02 19:33

共6条回答

1.据我了解ex-pro系列都是标配冷凝水提升泵,所以应该不存在冷凝水管坡度的问题,可以直接顶到楼板安装,具体向销售核实,或者换一个经销商问一下。2.新风管道没有强制说必须跟空调主机一上一下,你的新风是独立新风吗?根据你给我发的图纸我自己勾画了一个空调和新风的布局:1.此新风系统是集中回风,三个出风口一个回风口。2.蓝色为送风管道,红点为新风口,黑色管道是排风管道和回风口。3.新风的送风口要与门成对角线,这样能够形成更好的组织气流。4.新风口与排风口形成最远距离,也是有利于气流组织,达到更好的新风效果。5.绿框是我后画的空调盘管,空调风机盘管一般设计靠近门的位置,因为门这里可以做局部吊顶或者与衣柜结合达到隐藏效果。6.客厅的主要人员活动区间是中间部位,所以不建议侧装,如果与回风口在一起影响新风效果,也可以放置你原来的位置修改回风口位置。7.如果不是长江以南的城市不推荐厨房安装空调,如果安装空调因为有梁应该避开梁的位置。建议就是这么多,本人不在现场不能给予实际的支持,最好是找有经验的朋友来看看。展开
04-24
在评价日立中央空调与新风系统的安装水平时,主要考虑以下几点:

1、**安装规范**:确保空调与新风系统的安装符合国家标准和行业规范,包括管道的走向、出风口的位置、密封效果等。

2、**安装质量**:检查管道的连接是否紧密,是否有漏气现象,电源连接是否稳妥,室内外机的位置是否合理,便于后期维护。

3、**美观性**:安装后的效果是否协调,管道是否美观,是否覆盖好,给用户带来良好的视觉体验。

4、**功能性**:系统运行后,空调制冷/制热效果、新风量是否达到设计标准,噪音是否在可接受范围内。

如果你能提供具体的图片,可以进行更详细的分析与建议。展开
01-01
如果还有什么疑问您可以拨打我们的400服务热线展开
04-24
日立的三管制安装工艺还是相当漂亮的展开
04-24
这是安装的问题出问题的,安装新风和空调如果提前就考虑走管道的问题,看适不适合安装新风,如果管道设计安装没走好,就容易出现问题, 日立ex-pro系列都是标配冷凝水提升泵,能够减少空间高度,如果内机贴着顶,吊完顶后厚度是25到30公分之内 要求安装工人或者和销售人联系,要求改一方案展开
04-22
展开
04-21

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000