返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

大神们 帮我看看新风与空调设计有没有问题?

7 回答3902  浏览 07-24 03:58

共7条回答

日立空调,松下新风,题主搭配得不错~ ~题主设置的3个回风口全部集中在客厅,稍显拥挤,我猜测是为了避免送风管和回风管交叉造成层高下降。建议做两处集中回风即可,在客厅最远端和走廊。餐厅和主卧看图例应该采用的是和空调共用侧出风口,由于餐厅位置的风口是主管变径后第一个分支风口,一般来说风速会比较大,而且题主的设计还是使用更利于分流的斜三通,似乎还是在三通前做的变径?这个位置要注意风量控制,可在三通后加手动风阀调整。儿童房最后走了一个弯再装风口,是为了让开那里的衣柜?因为儿童房没有空调也没有卫生间,建议适当将送风口向房内设置。以上。展开
04-20
在新风和空调的设计上,要确保两者的协调与兼容,主要注意以下几点:

1、通风设计:新风系统的进风口和空调出风口应合理布局,避免交叉影响,有效保证空气的流通。

2、风量计算:确保新风系统的风量与空调的制冷量匹配,避免因风量不足导致空调负荷过重或空气流动不畅。

3、安装位置:新风主机和空调机组应选择合适的安装位置,以方便维护,同时减少噪音干扰。

4、过滤系统:新风系统需要有良好的过滤功能,保证送入室内的空气洁净,避免带入灰尘等影响空调效果。

5、温度控制:新风系统的温度应与空调系统的设定温度相协调,避免空调频繁启停,影响能效。

如果设计方案中有以上问题,建议进行调整或咨询专业人士进行改进。展开
01-01
每个屋里最好是一送一排对角设置,管道走向具体根据现场情况而定,排风远离空调暖气展开
04-25
排风远离空调和暖气,各个房间形成送风机和排风机对角设置,新风需要经过卧室展开
04-23
看看 修改之后的图 还有什么问题?展开
04-23
主卧新风在门口???不看图怎么样。新风得通到室内才能向外排吧,堵在门口不合适展开
04-21
建议客厅舍弃最后一个回风口 客卧送风口在门口吗 没有回风口 回风是从门缝里出去的那就是新风还没有进客卧已经走了 这个口也就白设了展开
04-19