首先,这个设计师可以让人滚蛋了。太没素质了。通风要对流的基本概念都没有,也没有45度转角。实际效果就是心理安慰。推荐以窗式进风器,加排风器来设置。过梁问题就没有了。承重墙也不能打孔,因为孔太大,很容易打到钢筋上。中央新风的外采风口最后是在室内,不然容易在雨天聚集水在新风机的外采风口。这是空气中的高水气由风带进的,然后就会在新风机下方漏水。展开
04-24
选择新风方案时,需要考虑多个方面:首先,方案的通风效率如何,能否有效降低室内污染;其次,噪音水平也是一个重要因素,尤其是在卧室等需要安静环境的空间;最后,维护成本和能耗也是不可忽视的。建议将这两个方案的这些参数进行对比,如果可能也可以去实际用户的评价中了解使用体验。这样可以更好地判断哪个方案更符合你的需求。展开
01-01
目测这图设计的比较抠脚1.出风口离门口太近,有条件尽量往卧室里面走2.出风口离回风口太近,可能导致新风刚吹出来,就被回风吸走了第一个图,把送到卧室的风尽量往屋里走,集中回风做到离客厅送风位置尽可能远点就可以了关于承重墙打孔的问题,承重墙最大可以打300*300的孔,大于这个则需要加固,钢筋的话,有钢筋测定仪可以解决,合理选择开孔位置展开
04-23
回答问题1.两种方案新风进风口与回风口距离较近,输送进来的新风未对全屋进行净化后即被回风抽走了,效果会很不理想。小面积房子新风设计可采用多送一排或一送多排方式。2.只要不是特别老的楼承重墙是可以打孔的,新风设计中房屋梁的结构一般是禁止打孔的。根据您家户型,我给出自己的设计方案如下,供参考:一般不推荐吊顶式新风机,具体原因请参考我之前的齐家回答1.选择柜式新风机将柜式机立于客厅窗户旁直吹。 两个卧室分别安装排风装置(如果忌讳墙体打洞,可在玻璃上安装),避免管道及吊顶2.选择壁挂式新风机基于您家面积较小,用2-3台带电辅热正压原理的壁挂式新风机。安装位置,分别为每个房间窗户下方,唯一缺点是需单独控制。展开
04-20
承重墙打孔一般物业都是不允许的。这个可是要和物业沟通好,不然是个很麻烦的事情,卧室看看你想不想吊顶了,不想只能是那个位置,可以接受就深入到房间最里面,集中回风也可以。后期包装也好弄。至于45度弯头能用的地方就用。可以让新风和设计师进行沟通。这样将来既能美观又有效果,比较好些。展开
04-19
我认为3.2宽的房间,侧出风风量是可以循环过去的,从吊顶成本、复杂程度讲,设计师的说法我是赞同的。我家装了个松下 01NJP1C单项新风机无走管直接从阳台对客厅吹,两档控制的,调弱档在3-4米的距离是可以感觉到微风的,调强档就更不用说了,风量很大。而且房间小侧出风不容易吹到床上。展开