2 回答20567  浏览 07-03 05:50

共2条回答

 2、管道壁厚的选择  (1)焊接法兰或卡箍连接,且当工作压力≤2.0mpa时:  依据《措施》及《手册》的要求,(a)当dn≤125,薄壁及普通钢管的管壁厚度均小于最小管壁序列号sch20钢管的要求,因而需采用加厚钢管;(b).当dn=150,普通钢管的壁厚为4.5mm,大于《手册》要求的最小管壁厚度为3.4mm,可满足要求;(c).当dn200或dn250时,因低压流体输送用镀锌普通钢管无此规格,需采用热轧(挤压、扩)无缝钢管、冷拔(冷轧)无缝钢管,同时需要满足《手册》要求的最小管壁厚度为4.78mm的要求,详表1。  (2)螺纹连接时,且当工作压力≤2.0mpa时,:  依据《措施》及《手册》的要求,采用螺纹连接时:(a).当dn<65,最小管壁序列号要求为sch40钢管,普通钢管因壁厚较小,需要采用加厚钢管方可满足使用要求;(b).当65≤dn≤80,最小管壁序列号要求为sch40钢管,需采用满足最小壁厚要求的无缝钢管;(c).当100≤dn≤150,最小管壁序列号要求为sch30钢管,需采用满足最小壁厚要求的无缝钢管或加厚钢管。展开
04-21
根据《给排水和采暖工程施工验收规范》的要求,大于1.0Mpa的管道一般采用焊接或法兰连接方式。焊接连接具有密封性好、强度高的特点,而法兰连接则便于管道的拆卸与维护。在实际施工中,需要根据不同的材料和现场情况选择合适的连接方法。同时,要确保焊接质量符合相关标准,法兰的密封也要做好,避免泄漏。展开