变压器并列运行条件都有什么呢?谁知道吗?

2 回答325  浏览 06-28 13:05

共2条回答

我知道,我知道呢!刚好这边有份变压器并列运行的资料,你可以拿去参考看看哇!变压器并列运行应满足以下条件:变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。希望我的这些回答能解决你的问题,如果觉得还满意的话,请动动小手给个赞哟。展开
04-07
变压器并列运行需要满足以下几个主要条件:

1. **相同的电压等级**:各台变压器的额定电压必须相同,以避免电压不平衡,影响正常运行。

2. **相同的相数**:如果是三相变压器,它们的相数必须一致,例如均为三相或均为单相。

3. **相位角相同**:确保变压器之间的相位角一致,以避免相位差造成的电流不平衡,影响各台变压器的负载能力。

4. **阻抗相近**:变压器的阻抗应尽量接近,一般要求在10%以内,以确保负载分配合理,避免出现某台变压器过载。

5. **同类型同容量**:尽量使用相同类型和容量的变压器,这样可以降低故障的风险,并确保稳定的运行。

6. **安全接地**:所有变压器需良好接地,防止故障时出现漏电等安全隐患。

总体来说,确保以上并列运行条件,可以有效提高变压器的安全性和稳定性。如果还有其他具体问题,可以进一步询问。展开