8片暖气就头3片热,后面都不热。 二手房,没有经过验房,不知道之前是否不通。 后来买房装修时移了一块暖气,现在从这一块开始不热,后面的也都不热。 找物业来看,说入水口有5个压,回水口压力很小(卸开回水管后基本不喷)。整个循环的流量才0.06(正常是0.... 展开
非常感谢,确实是进水管的问题。我家的暖气今天下午热力公司来人修好了。定位堵塞位置的办法是:将总进水关闭,总回水打开,将全部暖气的进水和回水阀门关闭,在卫生间暖气的进水口打开放水(保持回水阀门关闭)。这时是放不出水来的。然后打开最后一组暖气的进水和回水阀门。这时放出大量水,说明从回水总线到最后一组暖气的回水管是通的,从最后一组暖气到卫生间暖气的供水管是通的。同理只放开第一组暖气的进水和出水口,也可以放出水,说明从回水总线到第一组暖气的回水管是通的,从第一组暖气到卫生间的暖气管是通的。关闭总回水打开总供水,放出的水很小,说明从总供水到卫生间的供水管有堵塞的地方,结合之前的信息判断是从总供水到第一组暖气之间的供水管堵塞。经过以上反复冲洗,流出很多脏水后终于通了。
建议如果暖气出问题,一定要要求热力公司派专业人员来修,对专业人员来说很多都是很简单的事情,他们来了半个小时就搞定了,但我之前找了他们和物业一年多,砸地砖的心都有了。展开
11-27
暖气尾部水不向下流,可能确实是堵塞造成的。首先,你可以检查一下以下几个方面:

1、管道是否有异物:可能有杂物或沉淀物阻塞了管道,导致水流不畅。

2、阀门状态:确保阀门完全打开,防止流量受限。

3、系统排气:如果暖气片未正确排气,空气可能会导致水流困难,建议尝试排气。

4、压力问题:检查系统压力是否在正常范围内,压力过低也会影响水流。

如果以上检查都未能解决问题,建议联系专业人士进行进一步检查和维修。展开