返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

导线截面积与载流量如何计算?

2 回答612  浏览 06-26 12:00

共2条回答

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 ][tr][td][/td][/tr][/table]二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。展开
02-03
导线截面积与载流量的计算主要基于以下几个原则:

1、导线载流量:导线的载流量一般是指在额定温度下,能够安全承载的最大电流。通常参考标准,如《电气设备安装设计规范》等,给出了不同截面积及其对应的载流量的表格。

2、导线截面积计算:导线的截面积可通过公式计算:

S = I / J

其中,S为导线的截面积(单位:mm²),I为载流的电流(单位:A),J为允许的电流密度(单位:A/mm²)。

3、选择合适的导线:根据具体情况(如环境温度、导线材料、布线方式等),选择合适的导线截面积,以提高安全性和降低损耗。

建议在实际施工中参考国家相关规范和标准,确保计算的准确性。展开
01-01

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000

提交