风管机的出水管安在哪

2 回答717  浏览 06-13 07:15

共2条回答

1、风管机 所有的接线都在正对出风口的左边。注意空调开孔的位置,孔最好开80mm的,不要开60mm的,强烈建议铜管孔和水管孔分开开,这样可以方便检修和施工。2、空调的线控线的接头比较大,建议预埋20的线管,一定减少拐弯。 3匹的空调出厂线控线仅仅只有7.5米。1.5匹的出厂只有5.5米。线控的线是14芯的,学名叫大对数电缆,完全可以买到现成的(淘宝上搜搜:大对数线缆 16对),不要中间接线,要延长换整根的,不要相信不能接、买不到之类的话,把线控设计到你想要的位置。3、空调安装的时候,尽量不要让工人破坏机器。比如在膨胀螺丝孔上开个口。这是为了方便安装,但有安全隐患。逼不得已才让开。方法很简单:a、先打孔,把膨胀螺丝埋下。b、抬空调上去对。c、如果实在有偏差,把空调抬下来打孔。4、3匹的机器,室外机的控制线和电源线的接线柱离房顶很近,大约12公分长度,需要短螺丝刀才能操作,安装完要检查是否接线柱有两枚螺丝固定。5、不要让工人图方便,数据控制线和电源线是要分离安装固定的,不要从一个地方传上去分再别接线,这样如果电源有问题,比如发热,数据线就倒霉了,也可以防止串扰。6、不要让工人图方便,接线柱的接线必须是线要饶接线柱一圈再上紧螺丝,以免虚接,风管机只有两路线。7、由于铜管壁厚是1.2mm的,非常的硬,如果要做PVC的套管,就需要用两个45度外头,一个90度弯头是绝对穿不进去的,弯头买来不能立刻使用,要把里面尖锐的部分用锉刀打磨平滑。8、工人会图方便,直接把电线和铜管用白带缠绕在一起。应该是要先把电线穿进黄腊管,然后再和铜管缠绕在一起。因为电线会发热,这种热量会慢慢导致铜管外的隔热棉老化。9、风管机的出水是用PVC管连接的,没有软管。这和家用普通空调不一样,家用机他在墙上可以随时更换但是风管机不行。10、注意:空调制冷情况下,是室内机产生冷凝水。空调制热情况下,是室外机产生水,所以内外都要解决下水问题。室内机的出水管要用隔热棉包好,目的是防止冷凝水凝露导致石膏板发霉,空调安装完后要用水平尺测试下,出水后要是最低点。。12、1.5匹的空调用的铜管的管径是6mm和10mm,3匹的空调用的铜管管径是10mm和16mm。其中粗的是气化制冷剂管道,细的是液体制冷剂管道。13、注意:风管机是定频的,1.5P的功率是0.78KW,3P的功率是2.36KW。而家用机是变频的。定频和变频的区别就是:定频永远是满负荷工作到设定温度后停下。变频是功率变化的控制在设定温度左右。说实话耗电量都差不多的。变频的优势是:变频在电压不够的情况下会启动定频不行,这个年代谁家电压老跳的。展开
01-01
风管机的出水管一般安装在机组的底部或者侧面,具体位置取决于机型和安装环境。首先,确保出水管与室内排水系统连接良好,以避免漏水。其次,为了方便维护,出水管应设置在容易接触的位置。最后,留意出水管的倾斜度,通常需要有一定的倾斜,以确保水流畅通,不会出现积水的问题。展开
01-01