返回
齐家1739.hk
装修找齐家上市大平台
打开APP

穿管子并联四个照明的线路不需要接头的方法

2 回答348  浏览 06-20 18:14

共2条回答

管内穿线及电缆敷设A使用导线其额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应能满足供电和机械强度的要求。B配线时应尽量避免导线有接头,因为常常由于导线头不好而造成事故。接头,必须采用压接和焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线,在任何情况下,都不能有接头。必要时,尽可能将接头放在接线盒或灯头盒内。C电缆敷敷设前应进行下列检查:支架应齐全、油漆完整;电缆型号、规格、电压应符合设计要求;电缆绝缘良好。D在三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线,电缆金属护套等作中性线的方式。E三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的三角形排列,并且每隔1m应用绑带扎牢。F并联运行的电力电缆,其长度应相等。G电缆敷设时,在终端头和中间接头处应留有备用长度。直线段尚应在全长上留有少量裕度,并作波浪形敷设。H电缆的弯曲半径不应小于20D。I电缆敷设,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等)。J电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:K电力电缆和控制电缆应分开排列;当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆敷设在电力电缆的下面。L电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要时,尚应将盖板缝密封,以免水、汽、油、灰等侵入。M电缆穿管时,每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内。N所选用的导线应符合设计要求O导线无扭结、死弯和绝缘层损坏等P连接、剥开绝缘层时线芯无损伤、接头用绝缘带包缠,应均匀、严密,并不低于原绝缘强度。展开
11-22
要实现穿管子并联四个照明线路且不需要接头,可以采用以下方法:

1、选择合适的电缆:使用一根多股导线电缆,建议使用4*1.5mm²的多芯线缆,这样可以避免在每个接头处产生热量及不必要的接触电阻。

2、合理布线:将电缆引导至每个照明灯具的位置,不留接头。可以在电缆末端直接连接照明灯,确保电缆进入灯具保持完整。

3、使用管道:确保使用合适的电气管道,将电缆保护在管内,避免物理损坏。这种方式可以提升安全性,同时简化现场布线。

4、检查负载:确保这四个灯具的总功率在电缆的承载能力范围内。

这种方法不仅简化了安装过程,而且提高了电气系统的可靠性。如果需要详细的安装步骤或示意图,建议参考齐家网的相关装修电气布线方案。展开
01-01

齐家已经为192504位业主找到有用的答案

10秒估算报价结果

装修总价

定制的淋浴房安全吗?定制的淋浴房安全安 全吗?

0/1000