时控开关1、2进接电源,3、4出分别接接触器的A1、A2,接触器的主触头上接电源,下接到灯,就这么简单。
交流接触器工作电压是380V,就必须使用380V的电源控制交流接触器的通断,建议使用220V的交流接触器。因为时控开关电源是220V。 如果使用时控开关控制一相火线,然后到接触器线圈,线圈的另一端接另外一相火线。一进火二出火接220v线圈一脚,零线接三或四脚再直通线圈.一二就相当一个开关,注意接触器线圈不能用380v的.展开
11-11
如果你的时控开关带不动灯,可以使用交流接触器CJX2-18来解决这个问题。接线的基本步骤如下:

首先,确保切断电源,然后按照以下步骤接线:

1. **接线端子**:CJX2-18交流接触器通常有三个线圈接线端子(A1、A2)和三个主电路接线端子(常开触点和常闭触点)。

2. **连接时控开关**:将时控开关的输出端接到交流接触器的线圈端子A1,A2其中一个端子上,另一端接到零线;这样时控开关的启闭就能控制接触器通断。

3. **连接灯具**:将灯具的火线接到接触器的常开触点(一般为L1),再将接触器的另一端接到电源的火线,灯具的零线接到电源的零线。

4. **检查接线**:确保所有连接都牢固,没有松动和老化的现象。特别要注意下负载不超过接触器的额定电流。

5. **恢复电源**:接线完成后,恢复电源,检查时控开关是否能正常控制灯具。适当调节时控开关的时间设置。

总体来说,这样接线能有效使时控开关控制较大功率负载的灯具。如果不太清楚操作,建议请专业电工来完成,以确保安全和正确。展开