大金空调故障代码u3的原因,(只有U3是故障代码)意思是未能成功进行试运转。这个时候你就先断电,差不多大概10秒后再次打开电源,室外机电路板上有个 BS4 键,按住它大概5秒不放,等听到 “咔”的一声后,系统就会自动开始试运转!大概30分钟左右后试运转结束,这个时候就可以正常开机了。如果还不可以的话建议联系专业师傅上门检测、维修。希望我的回答对您有帮助哦!展开
舒达
大金空调故障代码u3故障原因:未进行检查运转、因噪讯导致功能异常、配线错误、电路板不良 大金空调故障代码u3细分六种故障:
1、U3-03:未实施试运转 2、U3-04:试运转异常结束
3、U3-05:试运转中途结束(非正常传送中) 4、U3-06:试运转中途结束(正常传送中)
5、U3-07:试运转中途结束(正常传送中)
6、U3-08:试运转中途结束(全机传送异常)
针对以上六种情况。大金空调售后维修工程师解决办法:
1、检查是否对室外机P板进行了检查操作
2、确认冷媒配管后进行试运转
3、确认室内机与室外机之间的传送状态后进行试运转。展开